pro-kleim | Дата: Воскресенье, 25.09.2011, 22:33 | Сообщение # 1 |
![pro-kleim](/avatar/12/013214.gif) Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 311
Статус: Offline
| Иногда наши коллеги задаются вопросом: - Можно ли внутрь бруса помещать составные ламели без шипового соединения? Ответ можно найти в EN-386: пункт 5.3. клеи: "Приемлемые показатели прочности и долговечности могут быть достигнуты при использовании поликонденсатных клеев фенольного или аминопластикового типа как описано в стандарте EN 301. Клей должен соответствовать стандарту EN 301 в части требований к клеям типа I или II." Пункт 6.4.1 слои досок: "Отдельные слои досок подлежат соединению встык до получения конечной длины перед строганием" Пункт 6.4.1.4. уточнение по слоям: "Если слой для изготовления клееного бруса и столярной плиты горизонтального типа состоит из двух досок, составленных встык без склеивания, то стыковые соединения в смежных слоях должны располагаться с поперечным смещением друг относительно друга не менее, чем на толщину слоя. Доски наружных слоев с обеих сторон элементов 1-й или 2-й категории эксплуатации должны быть соединены склеиванием встык."
То есть, чтобы всем стало ясно.. согласно EN-386 нельзя просто собрать доски во внутреннем слое клееного бруса для 1 и 2-го категории эксплуатации - их надо предварительно СКЛЕИТЬ ВСТЫК, что гораздо сложнее склейки на шип))
3-й класс ответственности допускает наличие составных не клееных досок, НО: "В составе элементов 3-й категории эксплуатации, доски наружных слоев должны быть склеены встык." Опять приходим к тому, что нужно клеить ламели встык.. что крайне проблематично.
Кроме того вот классификация классов ответственности: 1-я категория эксплуатации: характеризуется таким влагосодержанием материала, которое соответствует температуре 20C и относительной влажности окружающего воздуха, превышающей уровень 65% всего несколько недель в году. Среднее равновесное влагосодержание материалов 1-й категории эксплуатации не превосходит 12%. 2-я категория эксплуатации: характеризуется таким влагосодержанием материала, которое соответствует температуре 20C и относительной влажности окружающего воздуха, превышающей уровень 85% всего несколько недель в году. Среднее равновесное влагосодержание материалов 2-й категории эксплуатации не превосходит 20%. 3-я категория эксплуатации: характеризуется такими климатическими условиями эксплуатации, в которых влагосодержание материала выше, чем в условиях, соответствующих 2-й категории.
Ну и где у нас в России Вы видели постоянную влажность воздуха выше 85%?.. это только в тропиках бывает.. и то - в сезон дождей)
Это - как написано в Европе... теперь, как в России можно:
ГОСТ 20850-84: Пункт 1.8. Слои могут быть как цельными, так и склеенными по длине и ширине. Допускается применять слои, не склеенные по ширине, если стыки в соседних слоях смещены на 40 мм и более, а зазор между кромками не превышает 1,5 мм. Слои для элементов несущих конструкций, а также элементов каркаса ограждающих конструкций склеиваются по длине с помощью зубчатых соединений по ГОСТ 19414-79. Пункт 1.12. Непроклеенные участки не допускаются.
ВСЁ.. то есть - в России НЕ ДОПУСКАЕТСЯ стыковать ламели без зубчатых (шиповых) соединений...
|
|
| |